напряжение в квартире 380 В

Страницы:123456
41.п 40 вся проблема что ноль то обрезан до ващего узо . На вводе 380. А не после узо в вашей квартире. Он защищает вас в вашей квартире, если что случится а не до него.
alex71
26.05.2013 23:48
42.УЗО реагирует на дифференциальный ток, то есть если в нуле ток будет отличаться от тока в фазе, то УЗО сработает. Из курса физики знаем, что ток одинаков на всём участке цепи. Следовательно хоть 10В хоть 380В УЗО по барабану. ОН реагирует на разность токов. Если же происходит пробой (хоть в фазе хоть в нуле) при этом часть тока идёт по третьему проводу, происходит сработка.
От сей напасти ещё могут спасти современные счётчики. В некоторых моделях стоит защита по напряжению.
san
26.05.2013 23:50
43.п42 ну я это и пытался своим корявым языком описать
Принцип действия УЗО

В основу принципа действия УЗО положен принцип сравнения тока фазного и нулевого провода. И как только разница в токе между фазой – током, ушедшим от УЗО и прошедшим через ваш, например чайник, и вернувшимся по нулевому проводу, достигает допустимой величины утечки - УЗО отрубается (точнее сказать вырубается магнито-электрическое реле, впрочем, сути дела это не меняет – цепь разорвана УЗО вырубилось).

Так куда же делся ток? А ток, которого недосчиталось УЗО, прошел по какому-то обходному пути – МИМО питающего провода, который защищался УЗО! И этот путь может проходить через ваше тело! Потому УЗО и выключается.
alex71
26.05.2013 23:53
44.ДА, ещё, п.38, глупенький, сам себе противоречишь. Многие, особенно старые приборы имет занулённые корпуса. При обрыве нуля получается что на нуле через включенные приборы "обраткой" появиться эта фаза. Соответственно, и через бытовые приборы других потребителей на "нуле" появятся фазы, только разноименные, ибо фаз как известно 3. Это именно описанная тобою ситуация - фаза на корпусе - сработка узо.
xenium
27.05.2013 00:03
45.Совершенно верно. Правда большинство УЗО совмешено с обычными автоматами. Так что при перегрузке тоже произойдёт сработка. Что касается защиты встроенной в счётчики, то такая имеется в "матрицах". Это те что установлены на домах, в железных ящиках. Владеют такой защитой и счётчики "меркурий". Не все конечно, а дорогие модели. возможно их надо программировать, для корректной работы. Я толком этим не интересовался.
К слову В Горназаводске был казус. В сервер пробрался вирус и умножил все цифры на 2. Сервер автоматом передал сведения "матрицам". Те посходили с ума и немедленно отключились. А это не шутка, почти весь частный сектор. Ох и поскакали мы тогда по стенкам.
san
27.05.2013 00:03
46.Эмм, мой п.44 писался до появления п.43, так что алекс без обид =)
xenium
27.05.2013 00:07
47.Ещё одна частая ошибка. Говорят что повысилась фаза до скольки то там вольт. Или понизилась, неважно. Правильней считать что нулевая точка сместилась. По векторной диаграмме всё ясно и понятно. Если в розетке напряжение 300В то значит фазного220да в нуле 80, вот Вам и 300.
san
27.05.2013 00:12
48.в суд подавайте обязательно. Только предварительно заявление в энергосбыт и управлялку. В иске их обоих указывайте ответчиками и ссылаясь на закон о защите прав потребителей без оплаты госпошлины с оригиналами квитанций о ремонте в суд, если сумма иска меньше 50 т.р. к мировым, если больше, то в городской суд. Все эти дела выигрышные, в суде их не слушайте, а на непонятные вопросы отвечайте "на усмотрение суда". Можете также заявить моральный ущерб и проценты, если не удовлетворят ваши требования в добровольном порядке, т.е. до суда. Завяление им только обязательно с отметкой в получении отдавайте и чтоб там не просто неизвестно чья закорючка стояла, а подпись, должность и расшифровка фамилии лица, получившего ваше заявление. Дерзайте и не отступайте это ваши деньги.
gmgka
27.05.2013 03:56
49.Нужно было сразу вызывать службы, аварийку например. И фиксировать актом причину и повреждения.
Иначе никак
takperla
27.05.2013 11:27
50.А вообще откуда в розетке напруга в 380 вольт?...Оно может появиться только в том случае если на нулевой провод фазный подключат, а скачек напряжения не может дать такое напряжение. В розетке может появиться 380 вольт если с подстанции подадут 660 вольт
dsh1
27.05.2013 11:53